X县不消毒小型集中式供水工程出水微生物指标分析.pdf
为了研究北方X县以地下水为水源、不消毒的小型集中式供水工程水质安全情况,本研究采用平皿计数法及滤膜法,对9处不消毒工程的水源水、出厂水及末梢水的微生物指标进行分析.研究结果表明,地下水源、聚乙烯(PE)管材、管网长度2.0Km~20Km的9处不消毒工程,出厂水及末梢水的水质均合格.小型集中式供水工程水质安全性受管网长度及环境温度影响,存在一定的安全隐患.当管网长度5.5Km~20.0Km时,夏季与秋季容易滋生细菌.当管网长度2.0Km~5.5km时,全年细菌总数及总大肠菌群均未检出.本研究可为北方农村不消毒的小型集中式供水工程建设提供一定的实践数据支撑.
作者:赵微 李铁男 高雪杉 杨继富
作者单位:中国水利水电科学研究院,北京100038黑龙江省水利科学研究院,黑龙江哈尔滨150080
母体文献:黑龙江省水利学会2018年学术年会论文集
会议名称:黑龙江省水利学会2018年学术年会
会议时间:2018年8月30日
会议地点:哈尔滨
主办单位:黑龙江省水利学会,黑龙江省水利科学研究院
语种:chi
分类号:
关键词:供水工程 微生物指标 水质安全 不消毒
在线出版日期:2018年11月22日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 243.95 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|