北京农宅采用低温水散热器供暖方式的模拟分析.pdf
北京农村"煤改电"的工作中,热泵和太阳能采暖方式作为清洁能源被大力推广,但其提供的供水温度较低,仍然保留散热器作为末端设备是否可行有待研究.本文通过对某农宅采用低温散热器供暖系统热环境进行模拟分析,研究了该供热方式的热舒适性,经研究,设计条件下,采用低温散热器供暖方式,模拟得到农宅的温度场和PMV-PPD情况。Y=1.2m处的空气平均温度为16.2℃,PMV约为0,PPD为5.33,说明采用低温散热器供暖方式的房间温度情况较为舒适,能够满足农村用户对于舒适热环境的需求。垂直高度温差(从头部到脚踝)为2℃,使用者该种情况下的不舒适率较小,该种供暖方式基本可以接受。对于保温性能较好的农村住宅而言,采用低温散热器供暖系统可以满足室内舒适度的要求,对其进行“煤改电”的清洁能源改造,可以考虑直接将热源由锅炉替换为热泵、太阳能集热等形式,末端可根据室内负荷情况增加散热器片数,这种方式可以大大节省工程量,适合在农村地区推广使用。
作者:杨茜李德英王梦圆张帅
作者单位:北京建筑大学
母体文献:2015全国供暖技术学术年会论文集
会议名称:2015全国供暖技术学术年会
会议时间:2015年11月15日
会议地点:合肥
主办单位:全国暖通空调学会,哈尔滨工业大学
语种:chi
分类号:TU2TU8
关键词:农村住宅 采暖系统 散热器模式 供水温度