北京农村地区空气源热泵供暖系统实测分析三.pdf
选取某一空气源热泵供暖系统,对其典型运行日的运行参数进行具体分析.分别选取"极湿"天气和"低温"天气运行日,"极湿"天气下热泵系统的日平均COP仍可达到2.56,"低温"天气下热泵系统的日平均COP达到3.24.由此可知,在极端工况下本测点的空气源热泵机组仍可以高效、稳定的运行,也进一步表明热泵的明显优势.另外,还对实时监测数据做了进一步的阐述分析.
作者:周海舰 赵恒谊 高屹峰 李忠 李爱松 聂晶晶 高乃平
作者单位:同济大学机械与能源工程学院,上海201804国际铜业协会,上海200020中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院,北京100013
母体文献:2017中国空气能大会、中国热泵产业联盟年会暨第六届亚洲空气源热泵论坛论文集
会议名称:2017中国空气能大会、中国热泵产业联盟年会暨第六届亚洲空气源热泵论坛
会议时间:2017年8月3日
会议地点:苏州
主办单位:中国节能协会,国际铜业协会,中国热泵产业联盟
语种:chi
分类号:TM2X50
关键词:空气源热泵 供暖系统 运行参天气 低温天气
在线出版日期:2022年4月21日