北京某医院住宅楼大板外墙防水维修技术方案.pdf
北京某医院内三栋大板外墙高层住宅楼,始建于二十世纪八十年代,内浇外挂结构,地上16层,地下2层,檐高46m,外墙面为水泥砂浆层涂刷丙烯酸外墙涂料.近年来,三栋楼住户不断反映室内渗漏问题.经现场勘查,室内渗漏部位有外墙面、外墙与楼板结合部位的阴角、窗户口四周,同时阳台及楼层外廊也有较多渗漏;室外外墙面发现较多的板缝裂开、墙面抹灰层裂缝及疏松、穿墙管洞口及埋设件施工不规范等问题.由于渗漏,造成室内的外墙面及部分顶板、地面泅水、潮湿,装饰面层发霉、脱落,严重影响住户正常居住环境和社区的和谐.本项目外墙维修重点是解决外墙渗漏问题,与渗漏治理相关内容包括外墙面裂缝处理及外墙面装饰粉刷。
作者:曹征富叶林标
作者单位:中国建筑学会防水技术专业委员会
母体文献:2017建筑防水工程施工新技术研讨会论文集
会议名称:2017建筑防水工程施工新技术研讨会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:云南腾冲
主办单位:中国建筑学会,中国防水技术网
语种:chi
分类号:TU5
关键词:住宅外墙 渗漏维修 裂缝处理 墙面粉刷
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目: