2016~2017供暖季,对北京某教学楼空气源热泵供暖系统进行了现场测试.该教学楼分为A、B区,供暖面积和热负荷接近,空气源热泵系统形式和布置相同.区别在于A地板辐射供暖末端的分集水器处均安装了温控器+动态压差平衡型电动调节阀,供回水主干路上安装了压差旁通阀.现场测试表明,空气源热泵+地板辐射供暖系统在该教学楼能达到良好的供暖效果,机组平均COP达3.72.测试期间,带室温控制的空气源热泵系统比单一空气源热泵节能35.7%.
作者:傅旭辉 李俊 周超辉 倪龙 董重成 姚杨 王军 黄勇 散俊松 刘东
作者单位:哈尔滨工业大学,哈尔滨150090丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司,北京100026
母体文献:2017年全国热泵学术年会论文集
会议名称:2017年全国热泵学术年会
会议时间:2017年6月1日
会议地点:北京
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU8X92
关键词:建筑供暖系统 空气源热泵 压差旁通阀 供暖面积 热负荷