薄持力层条件下的PHC桩复合地基试验研究与应用.pdf
针对鞍山福至·幸福城项目的高层建筑的特殊地质条件,通过四组试桩试验研究了PHC桩以厚黏性土层中的薄砂层为桩端持力层的可行性.试验研究表明,桩端以下的砂层厚度最薄仅0.5m时,PHC桩的单桩承载力特征值和桩身的沉降量均可以满足设计要求,单桩承载力与桩端下持力层的厚度和密实程度有很大关系,桩端下的持力层厚度越厚、越密实,该桩的单桩承载力越高.沉降监测数据表明,该项目的PHC桩复合地基方案可以满足设计和规范要求.
作者:舒昭然王旭刘天书刘忠昌
作者单位:辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司,辽宁沈阳110005
母体文献:第十五届全国地基处理学术讨论会论文集
会议名称:第十五届全国地基处理学术讨论会
会议时间:2018年10月19日
会议地点:武汉
主办单位:中国土木工程学会
语种:chi
分类号:TU4TU7
关键词:高层建筑 预应力高强度混凝土管桩 持力层厚度 承载力
在线出版日期:2020年11月30日