TABS蓄能系统的优化设计与应用.pdf
TABS蓄能系统可充分利用混凝土楼板或墙体的蓄热能力储存能量.通过建立二维自然对流模型,得到TABS楼板的表面换热系数.在此基础上建立二维楼板传热模型,得到冬夏两种典型工况下TABS楼板单位面积传热量.为避免夏季运行时楼板结露,分析了冷水供回水温度分别为10/16℃、12/18℃、16/21℃、20/25℃等四种工况下楼板表面温度和供冷能力.当冷水供水温度为16℃和20℃时,均不存在结露风险.四种供回水温度下均无法完全移除房间显热负荷,需要搭配其他形式的空调系统.
作者:刘敏陈晓春李新中李天阳
作者单位:中国城市发展规划设计咨询有限公司
母体文献:2020中国建筑学会学术年会论文集
会议名称:2020中国建筑学会学术年会  
会议时间:2020年10月28日
会议地点:深圳
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:低能耗建筑  TABS蓄能系统  换热系数  供冷能力