SF6及其可替代性气体耐电性能参数的理论分析.pdf
SF6以其良好的灭弧性能和绝缘特性广泛应用于高压电力设备中,但受其温室效应影响,减少或杜绝SF6气体的使用已经达成共识.为寻找潜在SF6可替代性气体,本文首先利用密度泛函理论在原子和分子层面上,对SF6及有潜力成为其可替代气体的电离参数及其影响因素进行了分析,并利用求解两项玻尔兹曼方程的方法对潜在SF6替代气体的折合临界击穿场强进行了计算.结果表明:气体分子构型和元素组成对其耐电性能有很大影响.同一周期内,随着构成气体的原子序数的增加,气体的耐电强度提高;相同原子构成的不同氟化物,随着原子价键的升高,气体的耐电强度增大;相同分子构型下,F原子个数越多,构成气体的耐电强度越高;在本文计算的气体中,c-C4F8、CF3I、C2F6气体分子的电离参数与SF6气体相近,C2F6气体的耐电强度约为SF6气体的2/3,而c-C4F8和CF3I气体的耐电强度较SF6气体约高1/3.就耐电性能方面考虑,c-C4F8、CF3I和C2F6气体分子有潜力替代SF6气体应用于电气绝缘中.
作者:冯浩然陈庆国林林魏新劳
作者单位:哈尔滨理工大学工程电介质及其应用教育部重点实验室,哈尔滨150080
母体文献:中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会论文集
会议名称:中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会
会议时间:2015年10月15日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会高电压专业委员会
语种:chi
分类号:O65G45
关键词:高压电力设备 绝缘介质 六氟化硫 可替代性气体 耐电强度
在线出版日期:2016年5月23日