返回列表 发布新帖

MFC20003A微机厂用电快切装置在660MW机组的应用

8 0
admin 发表于 2024-12-9 12:41 | 查看全部 阅读模式

MFC20003A微机厂用电快切装置在660MW机组的应用.pdf
射阳港发电有限责任公司#5机、#6机为660MW超超临界燃煤机组,#5机、#6机6kVA、B段及公用6kVA、B段每段分别配置一台江苏金智科技股份有限公司生产的MFC2000-3A型新型微机厂用电快切装置,本文对该型厂用电快切装置的工作原理、切换过程、运行特点进行了分析探讨,介绍了2011年7月份该公司#5机组投运以来,6kV厂用电快切装置的现场维护情况,总结了该型快切装置在该公司实际运行中的常见问题和解决方法.
作者:柴进
作者单位:江苏射阳港发电有限责任公司,江苏盐城224346
母体文献:2016年江苏省电机工程学会测试技术与仪表专委会年会论文集
会议名称:2016年江苏省电机工程学会测试技术与仪表专委会年会  
会议时间:2016年10月1日
会议地点:南京
主办单位:江苏省电机工程学会测试技术与仪表专委会
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:火力发电厂  超超临界燃煤机组  厂用电快切装置  切换功能
在线出版日期:2019年8月12日
基金项目: