PERTⅡ型直埋供热管道热膨胀问题的分析.pdf
对PE-RTⅡ预制直埋保温管在土壤中的热膨胀问题进行了分析研究,选取S5/SDR11规格下不同管径管道,最高工作温度为80℃、60℃下,最低循环温度为10℃,计算管道的轴向热应力,单位长度最大土壤摩擦力,单位长度最小土壤摩擦力,直管段过渡段最小长度,直管段过渡段最大长度.并和同管径的钢制管道计算结果进行比较,得到PE-RTⅡ预制直埋保温管比钢制管道的直管段过渡段的长度小很多.PE-RTⅡ预制直埋保温管随着管径的增大,需要较长的直埋距离才能抵消管道的轴向热应力.公称外径为450mm的PE-RTlⅡ管最大需要18.28m即可锚固.因此在城镇集中供热二级管网中应用PE-RTⅡ预制直埋保温管时,完全可以采用直埋无补偿的敷设方式.
作者:苗庆伟王淮
作者单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津300381
母体文献:2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2019供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2019年4月1日
会议地点:江苏昆山
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:供热管 热膨胀问题 摩擦力 轴向热应力 直管段过渡段长度
在线出版日期:2020年11月30日