返回列表 发布新帖

GIS设备SF6气体微水超标处理探讨

11 0
admin 发表于 2024-12-9 11:35 | 查看全部 阅读模式

GIS设备SF6气体微水超标处理探讨.pdf
GIS设备越来越多地被应用在电力系统,对电力行业的发展和电力系统的建设起到了很大作用.SF6气体作为GIS设备绝缘和灭弧介质,其含水量直接影响到GIS设备的绝缘和灭弧性能,若SF6气体微水含量超标严重,将导致SF6气体在电弧作用下分解,造成气室内部绝缘下降,同时分解产生强酸性的氢氟酸会腐蚀设备内部部件,引发内部电气事故.而由于GIS设备结构特殊、设备停电困难,导致运行中的GIS设备微水超标难以得到彻底处理,本文以某电站GIS设备SF6气体微水超标处理为例,对SF6气体微水超标处理技术进行探讨.根据原因分析,该电站在设备全停大修前,制定了详细的处理方案,包括了在自检漏点的基础上,邀请设备厂家专业人员对设备漏点再次进行全面检查,然后根据设备结构和漏点位置制定漏点处理方案并进行处理。对气室SF6气体密度监视管路进行改造,将集中监视改造为就地监视,减少气室外部管路连接,尽最大程度消除设备外部漏点,同时还可以降低管路因被撞击、踩踏而导致的漏气风险。
作者:韦德筠张志高
作者单位:华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会  
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TM8TP2
关键词:水电站  气体绝缘开关设备  六氟化硫  微水含量