GIS局部放电UHF检测系统性能校核研究.pdf
为提高气体绝缘组合电器设备(GIS)局部放电UHF检测技术现场应用的有效性,有必要深入开展GIS局部放电UHF传感器及检测系统的性能校核研究.本文建立了基于GTEM750小室的UHF传感器及检测系统的性能校核平台;分别采用时域脉冲和扫频参考法对UHF传感器的等效高度曲线进行了测试,并与GTEM1500的测试结果进行了比对;讨论了UHF传感器类型、工装、安装角度对等效高度的影响;基于瞬态峰值脉冲场强对UHF检测系统的灵敏度和动态范围进行了测试.研究结果表明,所建立的平台能对UHF传感器及检测系统的性能进行有效校核,可通过入网和定期检测提高GIS局部放电UHF检测技术的现场应用水平.
作者:舒胜文陈金祥陈彬叶兆平陈敏维
作者单位:国网福建省电力有限公司电力科学研究院
母体文献:
会议名称:福建省电机工程学会第十六届学术年会
会议时间:2016年9月1日
会议地点:福州
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TJ4TP3
关键词:电气检测 特高频传感器 性能校核平台 气体绝缘组合电器 局部放电
在线出版日期:2017年3月31日
基金项目: