GFRP筋PVA纤维混凝土柱轴压性能试验研究.pdf
对10个PVA纤维混凝土柱(PVA-FRC)进行轴压试验,分别研究配筋种类、纵筋配筋率、箍筋间距和箍筋直径对试件轴压性能的影响.结果表明:GFRP筋纤维混凝土试件(GFRPPVA-FRC)和钢筋纤维混凝土试件(钢筋PVA-FRC)破坏过程相近,破坏形态相似;GFRP纵筋配筋率增加,试件轴压承载力提高,延性降低;GFRP箍筋间距减小或直径增大,约束效率提高;GFRP箍筋配箍率不变时,箍筋间距小、直径小的试件,其约束效率和延性较高.
作者:邓宗才张秀丽
作者单位:北京工业大学城市与重大工程安全减灾省部共建重点实验室,北京100124
母体文献:第十届全国纤维水泥制品学术、标准、技术信息交流会暨中国硅酸盐学会纤维水泥制品专业委员会、建筑结构与轻质板材专业委员会第三届二次年会论文集
会议名称:第十届全国纤维水泥制品学术、标准、技术信息交流会暨中国硅酸盐学会纤维水泥制品专业委员会、建筑结构与轻质板材专业委员会第三届二次年会
会议时间:2017年10月20日
会议地点:杭州
主办单位:中国硅酸盐学会
语种:chi
分类号:TU3TU7
关键词:纤维混凝土柱 箍筋间距 轴压性能 约束效率