返回列表 发布新帖

GCSGSVSP22M型低电压穿越装置在CFC300给煤机控制系统的成功应用

8 0
admin 发表于 2024-12-9 11:33 | 查看全部 阅读模式

GCSGSVSP22M型低电压穿越装置在CFC300给煤机控制系统的成功应用.pdf
为防止电网发生瞬时电压波动引起机组跳闸甚至影响电网的安全、稳定运行,给煤机变频器需要满足高、低电压穿越能力的要求.当电网由于故障造成电压降低时,以保证给煤机变频器能躲过系统保护隔离故障元件时间,避免因低压保护动作跳闸,进而造成机组跳闸或锅炉灭火.采用一拖一方式进行改造,一套VSP系统对应一台给煤机变频器。低电压穿越系统逻辑控制,变频器启动、停止控制逻辑,变频器低电压穿越治理系统与变频器的逻辑配合。通过现场实测,确认了用于给煤机变频器的低电压穿越装置性能满足相关技术要求,可以正常使用。
作者:蔡碧波
作者单位:三门峡华阳发电有限责任公司河南三门峡472143
母体文献:全国火电600MW级机组能效水平对标及竞赛第二十一届年会论文集
会议名称:全国火电600MW级机组能效水平对标及竞赛第二十一届年会  
会议时间:2017年5月1日
会议地点:江苏泰州
主办单位:中国电力企业联合会
语种:chi
分类号:TK2TK3
关键词:火力发电厂  燃煤锅炉  给煤机  控制系统  低电压穿越装置