BRDLW126630型主变套管断裂分析及隐患排查.pdf
介绍了两起110kV变电站主变高压套管导电铝管断裂导致的渗油故障,经过细致的现场检查和理化分析检测工作,发现了重大产品缺陷,并针对缺陷问题开展隐患排查,保证电网安全运行.
作者:滕越 陈国宏 聂元弘 王若民 缪春辉 张洁
作者单位:国网安徽省电力有限公司电力科学研究院,合肥230601国网安徽省电力有限公司经济技术研究院,合肥230061
母体文献:第七届中西部地区理化检验学术年会暨实验室主任经验交流会论文集
会议名称:第七届中西部地区理化检验学术年会暨实验室主任经验交流会  
会议时间:2018年11月8日
会议地点:南昌
主办单位:中西部地区理化检验联合会
语种:chi
分类号:
关键词:变压器  套管断裂  渗油故障  隐患排查