330MW机组低氮燃烧及脱硝投运后CCS系统优化.pdf
在燃煤机组低氮燃烧及烟气脱销装置投运后,锅炉整体燃烧方式与改造之前发生了较大变化,锅炉燃烧的动态迟延和动力场发生变化,造成主汽压大幅波动,机组协调控制系统(CCS)及自动发电系统(AGC)无法投入,无法满足负荷自动控制的要求.对机组协调控制系统进行分析,提出了控制策略优化和完善的措施.现场实际应用表明,改进后的协调控制系统,控制策略有效提高了机组的负荷响应能力,CCS调节品质良好,AGC综合性能指标大幅度提高,机组运行更加稳定,消除了低氮燃烧及烟气脱销对CCS控制的影响.
作者:魏瑞霞 孙玮 祝传卫
作者单位:国电菏泽发电有限公司山东菏泽274000山东电力研究院,山东济南250002
母体文献:2016燃煤电厂超低排放形势下SCR(SNCR)脱硝系统运行管理及氨逃逸与空预器堵塞技术交流研讨会论文集
会议名称:2016燃煤电厂超低排放形势下SCR(SNCR)脱硝系统运行管理及氨逃逸与空预器堵塞技术交流研讨会
会议时间:2016年1月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国节能协会
语种:chi
分类号:TK2TP3
关键词:火力发电厂 燃煤锅炉 协调控制系统 优化运行