返回列表 发布新帖

330kV变压器内部过热故障处理

5 0
admin 发表于 2024-12-9 00:10 | 查看全部 阅读模式

330kV变压器内部过热故障处理.pdf
介绍了大型整流变压器内部出现过热故障后,现场对复杂结构进行详细分析、对各部分逐一排查,确定出具体过热点并指导变压器故障点的排除.从而保证了机组的安全可靠运行,提高了设备检修水平,增强了检修、维护经验的不断积累.
作者:费俊章
作者单位:青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司青海西宁810000
母体文献:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛  
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:O65V23
关键词:整流变压器  内部过热  故障点排除  设备检修
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: