300MW火力发电机组DEH系统升级实例.pdf
目前,电厂自动化系统日益进步,对各个子系统的安全和性能要求也越来越高,而DEH系统作为火力发电厂主要汽轮机控制与保护系统,其正常运行与否直接关系到机组的安全、稳定、经济运行.厂300MW机组于1991年正式并网发电,至今已投入运行26年.设备日益老化,故障也日渐增多.无法适应当前电厂自动控制和保护的需求.同时,备品备件厂家已经停产所以无法采购.即使可以采购的价格也非常昂贵.故提出方案并在检修期间对机组DEH系统进行了升级改造.本文就是我厂DEH系统升级改造实例介绍.
作者:沈靖乔辛夷杨晓敏
作者单位:上海电力股份有限公司吴泾热电厂,上海,200241
母体文献:第十四届长三角电力科技分论坛论文集
会议名称:第十四届长三角电力科技分论坛
会议时间:2017年11月1日
会议地点:上海
主办单位:浙江省电力学会,上海市电机工程学会,江苏省电机工程学会,安徽省电机工程学会
语种:chi
分类号:TP2TK2
关键词:火力发电机组 数字电液控制系统 技术升级 性能表征
在线出版日期:2021年3月22日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.93 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|