本文针对一起220kV电铁线路重合闸多次动作事件,从保护动作时序、录波、重合闸逻辑、操作箱回路四个方面进行分析,判断出弹簧操作机构储能时间与重合闸充电时间失配是导致重合闸误判并多次动作的主要原因.探讨不同的工况可能出现重合闸多次动作,提出一系列的解决措施,进一步提高重合闸的可靠性.
作者:谢志杰林宏彬蒋祖立
作者单位:国网福建省电力有限公司泉州供电公司,福建泉州,362000
母体文献:福建省电机工程学会2017年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2017年学术年会
会议时间:2017年12月8日
会议地点:厦门
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM5
关键词:电铁线路 重合闸 多次动作事件 时间失配