220kV垂直排列双分裂导线粘连的分析与研究.pdf
南通如东风电送出220kV华港4H56线出现导线粘连现象,本论文从导线粘连机理上建立导线新的悬链线方程,运用MATLAB程序仿真分析了导线的粘连临界电流与档距、间隙扰动值、环境温度以及载流量设计风速的关系.仿真结果表明:档距越大,临界粘连电流越小,允许的间隙扰动值越小;临界粘连电流与环境温度几乎成线性关系,随着环境温度的升高,临界粘连电流增大;临界粘连电流随载流量计算风速的增大而迅速减小,随后缓慢减小.本文对垂直双分裂导线线路合理选择子档距提出建议,本文有助于深入探索导线粘连机理,对新能源并网安全运行有积极的参考意义.
作者:赵新宇陆彬张瑞永贾振宏张海跃
作者单位:江苏省电力设计院江苏省南京市江宁区苏源大道58号-3211102
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2016年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2016年工作会议
会议时间:2016年10月14日
会议地点:杭州
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TM7TQ3
关键词:输电线路 垂直排列 导线粘连 临界电流 档间距离 间隙扰动值 环境温度 设计风速