220KV变压器高压套管色谱异常的故障分析

10 0
admin 发表于 2024-12-9 00:06 | 查看全部 阅读模式

220KV变压器高压套管色谱异常的故障分析.pdf
介绍了广西梧州长洲水利枢纽220KV内江#4主变压器高压侧套管A相的油色谱超标的故障情况,对故障产生的原因进行了分析,并提出了具体的防范措施.套管的末屏接地不良是引起套管不正常运行的多发故障,其后果也比较严重。建议生产厂家在套管制造过程中应加强质量管理,要对其结构加以改进,采用相对固定连接方式的末屏结构。即使在现场试验进行拆、接操作,也能保证套管末屏经常处于良好、可靠地接地状态。油色谱检测通过分析油中溶解气体的组分和含量,能灵敏地分析出充油电气设备存在的潜伏性故障,判断其发展趋势及危害程度,因此,严格定期对套管油样的检测分析,来判断套管内部有无潜伏性故障,进而保证套管及变压器的安全运行。对这类型的油纸电容式变压器套管应定期开展色谱分析工作,新套管运行前应作试验、运行后或短期内应再作一次分析,为了该类套管的安全运行应缩短其定期试验周期,运行正常后1-2年应检测一次。加强对这类型的油纸电容式变压器套管的技术管理工作,建立和完善色谱分析、油质和缘绝试验统一台帐,加强运行监督,提高套管运行的可靠性,定期认真开展预防性试验。为防止此类故障再次发生,对这类型套管的末屏接地装置接线柱与套管末屏接触情况进行认真检查,发现问题要进行及时处理。
作者:蓝唯维皇甫淑娟
作者单位:广西长洲水电开发有限责任公司
母体文献:2015(第六届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2015(第六届)电力行业化学专业技术交流会  
会议时间:2015年11月11日
会议地点:成都
主办单位:中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TM4TM8
关键词:电力变压器  电容式套管  油色谱超标  故障处理