以3个位于设防烈度8度区,结构塔顶高度分别为191、201、221m,设加强层的钢管混凝土框架-筒体结构为工程背景,采用MIDAS/Gen程序对竖向变形差进行了分析.采用参数化方法对影响竖向变形差的以下因素进行了敏感度分析:有限元分析的精度及加载步,钢管混凝土柱收缩徐变模型,伸臂层道数及连接时间,竖向构件截面及含钢率,混凝土相对湿度,水泥品种以及施工组织等.研究表明,较高敏感因素为钢管混凝土柱收缩徐变模型、伸臂层道数及连接时间和混凝土相对湿度.较低敏感度因素为有限元分析的精度及加载步、竖向构件截面及含钢率、水泥品种和施工组织差异.竖向变形差引起的钢梁附加应力比不超过0.15,最大附加应力出现在中、高楼层区.竖向变形差引起的伸臂桁架附加应力比在0.1~0.25之间.
作者:王载高英赫王文宇叶垚
作者单位:中国建筑设计研究院有限公司,北京100044
母体文献:建筑结构学报四十周年纪念暨建筑结构基础理论与创新实践论坛论文集
会议名称:建筑结构学报四十周年纪念暨建筑结构基础理论与创新实践论坛  
会议时间:2018年12月14日
会议地点:重庆
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:
关键词:钢管混凝土框架-筒体结构  加强层  竖向变形差  附加应力
在线出版日期:2022年3月9日
基金项目: