本文通过厦门变电站噪声治理技术改造项目,在分析了噪声源及特点,以及现代城市高楼林立的基础上,通过有效的隔声、吸声,消音为辅的噪声治理方案,阐述了短暂停电的实施措施.一般降噪的方法分为主动降噪法与被动降噪变压器的电磁噪声属于机械性噪声,它是交变磁场对铁芯及线圈产生周期性交变作用力引起的振动产生的,振动的铁芯(矽钢板)线圈向外辐射噪声,其主频取决于交流电频率,但是由于通电变压器内,导线、铁芯内部的涡流作用下,其辐射出来的噪声远比单一频率震动产生的噪声复杂多了。主动降噪法为更换主变压器,更换后的低噪音主变压器仍放置户外,即使噪音值已经能够满足企业厂界标准二类要求,但周边居民仍能直视到主变压器,这对居民视觉和心理上都有一定影响,未必愿意认可该降噪措施。因此拟采用被动降噪法,提出以下降噪方案。本方案拟将官任变三合主变压器采用声屏障进行围挡,声屏障高7m,上方设44度倾斜声屏障,将噪声反射到地面,通过地面新增的吸声材料衰减噪声,并在挡土墙上喷涂吸声材料,减少反射叠加,达到降噪的目的。该方案做法相对简单,造价较低,施工难度低、工期短,能有效缓解周边居民楼的噪声困扰。通过简单的建模计算,预计东侧厂界位置最高噪音值有可能降至约45分贝内。本方案停电时长短,施工工期短,施工较易,造价相对经济,并能达到企业厂界二类标准,降噪效果佳。
作者:王丰 陈宇腾 李超英 潘守金
作者单位:厦门电力勘探设计院国网厦门供电公司福州市富才声学发展有限公司
母体文献:2017年全国声学设计与噪声振动控制工程学术会议论文集