110kV电站GIS微水不合格处理.pdf
重钢鼓风110kV电站保安电源建成投运一年,进行GIS微水试验时不合格,对其进行微水不合格原因进行分析,认为电气设备中气体的水分含量过高时,不仅会使分解产物发生水解反应产生有毒物质,还影响设备的安全运行,所以按规程对气体中的水分进行测试不仅能掌握设备运行状况,而且能及时发现事故隐患,有力地保障设备的安全运行。
作者:李伟
作者单位:重庆钢铁股份有限公司能源管控中心,重庆长寿401258
母体文献:2015年全国冶金供用电专业年会论文集
会议名称:2015年全国冶金供用电专业年会  
会议时间:2015年10月1日
会议地点:江西上饶
主办单位:全国冶金动力信息网
语种:chi
分类号:R95R28
关键词:气体绝缘全封闭组合电器  微水检测  含量控制  安全运行