60万直接空冷机组增设尖峰冷却方案比较.pdf
本文说明了直接空冷机组增设尖峰冷却装置的必要性,并结合某电厂60万直接空冷机组增设尖峰冷却装置实例,分析和比较了在同一空冷机组分别增设采用蒸发式凝汽器和水冷凝汽器形式的尖峰冷却装置两种方案的能耗量、水耗量、占地、运行安全性等方面,比较的结果说明了增设蒸发式凝汽器尖峰冷却装置具有更节能、节水、运行安全稳定等优势.
作者:申德用何南董晓强杜少旭
作者单位:洛阳隆华传热节能股份有限公司,河南洛阳,473402
母体文献:2016年第六届火电厂空冷(直冷、间冷)机组技术创新发展论坛论文集
会议名称:2016年第六届火电厂空冷(直冷、间冷)机组技术创新发展论坛
会议时间:2016年7月2日
会议地点:苏州
主办单位:中电电力招标网
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:火力发电厂 直接空冷机组 尖峰冷却装置 能耗量 水耗量 占地面积 运行安全性
在线出版日期:2019年8月12日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 676.33 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|