返回列表 发布新帖

AP1000主泵断路器可靠性分析

7 0
admin 发表于 2024-12-8 23:58 | 查看全部 阅读模式

AP1000主泵断路器可靠性分析.pdf
AP1000核电厂主泵断路器是一种可以在安全系统控制下可靠断开反应堆冷却剂泵负载的1E级开关设备,本文结合AP1000主泵断路器的电气回路设计和参数特点,深入剖析实现可靠性提升的一些关键措施,包括绝缘水平的提升,温升过高的处理,动稳定及热稳定试验的必要性,保证可靠开断的措施,实现可靠开断容性电流能力的方法,电气回路的冗余设计。
作者:吴笛李永刚
作者单位:中核集团辽宁核电有限公司,辽宁兴城
母体文献:The4thInternationalSymposiumonMaterialsandReliabilityinNuclearPowerPlant(第四届核电站材料与可靠性国际研讨会)论文集
会议名称:The4thInternationalSymposiumonMaterialsandReliabilityinNuclearPowerPlant(第四届核电站材料与可靠性国际研讨会)  
会议时间:2015年9月20日
会议地点:沈阳
主办单位:中国核能行业协会,中国科学院金属研究所
语种:chi
分类号:TM6TM3
关键词:核电厂  压水堆  冷却剂泵  断路器  可靠性
在线出版日期:2016年8月25日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-8 23:58 上传
文件大小:
764.97 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表