AP1000主泵变频器安全可靠性分析.pdf
作为AP1000机组主泵的动力中心,反应堆冷却剂泵变频器担负着主泵的电源供给、速度调节、逐级启动及软停车.主泵变频器能否安全、可靠运行,直接影响到整个AP1000核电厂的安全性和可用率.本文从AP1000主泵变频器的设备结构、运行特性、控制与保护方式三个方面对其安全可靠性进行了分析.AP1000主泵变频器是大功率的电力电子逆变装置,为防止故障对主泵运行的影响,变频器的供电电源、功率单元、控制系统、冷却系统均采用了冗余设计、防单一故障、多样化的设计,确保主泵变频器的安全可靠性。主泵变频器安全可靠性除了体现在多重保障措施外,还体现在其运行特性上。主泵变频器对电机具有变频、隔离切断(超速保护)、转速控制、主泵低压启动和主泵防倒转功能,在执行这些功能过程中对输入谐波、电压调速、转速控制、扭转力矩等等都会控制在一定安全范围内,除此之外还采取了保护措施来提高主泵变频器的安全可靠性。变频器配置有完善的保护功能,静态瞬时过电流和过电压脱扣保护、低压和欠压保护电机过载及堵转保护。变频器具有电能质量检测功能,能够持续监控和显示输入和输出电能质量,能较方便地检测变频系统的电能质量和效率,起到保护的作用。
作者:张美娇
作者单位:中核辽宁核电有限公司,辽宁葫芦岛125100
母体文献:The4thInternationalSymposiumonMaterialsandReliabilityinNuclearPowerPlant(第四届核电站材料与可靠性国际研讨会)论文集
会议名称:The4thInternationalSymposiumonMaterialsandReliabilityinNuclearPowerPlant(第四届核电站材料与可靠性国际研讨会)
会议时间:2015年9月20日
会议地点:沈阳
主办单位:中国核能行业协会,中国科学院金属研究所
语种:chi
分类号:TV9TU7
关键词:核电站 压水堆 冷却剂泵 变频器 设备结构 运行特性 控制保护
在线出版日期:2016年8月25日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 2.15 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|