3种不同梁端构造的H型钢梁柱节点抗震性能试验研究.pdf
为了研究不同梁端构造对H型钢梁-柱节点抗震性能影响,选用3个不同构造形式的节点,在相同的加载准则下对节点的破坏形式、滞回性能、骨架曲线、极限荷载、刚度退化、耗能等多项抗震性能指标进行比较和分析.试验研究表明,尽管3个H型铜梁-柱节点梁端构造不同,但均表现出良好的抗震性能;梁端局部的碳纤维布横向缠绕约束以及填充混凝土的构造,可以使节点延性提高约30%,节点强度提高约10%,且翼缘的屈曲远离焊缝位置;梁柱间采用端板-螺栓连接的节点耗能与采用焊接的节点较为一致,说明梁端-螺栓连接的构造对节点耗能的影响不显著.
作者:杨新磊郭强亮王海良朱信群
作者单位:天津城建大学土木工程学院,天津300384;天津市土木建筑结构防护与加固重点试验室,天津300384
母体文献:2017中国钢结构大会论文集
会议名称:2017中国钢结构大会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国钢结构协会
语种:chi
分类号:TU3TU2
关键词:型钢结构 梁-柱节点 抗震性能 梁端构造
在线出版日期:2020年10月26日
基金项目: