750330kV受端电网合理分区规模研究.pdf
随着330kV受端电网主变台数增加、电网联系日益紧密,西北电网330kV母线短路电流水平逐年增高,电网分区运行成为限制电网短路电流的重要措施.通过总结分析陕甘青地区典型的750/330kV受端电网结构特点,考虑主变台数、主变容量及站间距离长度等因素,构建了单站独立供电、两站分区或三站链式分区的受端电网分区等值模型.通过分析典型分区模型短路电流水平及分区内主变负载率情况,确定了分区内主变台数的上下限,提出750/330kV受端电网合理分区规模为2~3座750kV变电站、约4~6台主变带一片330kV电网.最后通过青海实际750/330kV电网验证了所提750/330kV受端电网分区规模的有效性.
作者:张祥成 郭秋婷 潘艳陶昕张文朝田旭
作者单位:国网青海省电力公司经济技术研究院青海西宁810000南京南瑞集团公司北京市昌平区102200
母体文献:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TP3
关键词:受端电网 分区规模 短路电流 负载率
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: