3300kW井下集中制冷降温系统研究及应用.pdf
为彻底缓解阳城煤矿井下热害问题,系统研究和建立了集中降温系统,对多个子系统进行了详细研究和设计.研制开发出国内首套ZLS3300/10000井下集中制冷机组,国内首次成功将地面电厂"循环冷却水系统"与井下集中制冷降温"循环冷却水系统"有效的结合起来,简化了系统工艺,降低了工程投资.阳城煤矿安装两套3300kW制冷装置,服务两个综采工作面和六个掘进工作面,通过实测,制冷装置最大制冷量达到3600kW,为国内最大制冷量的矿用制冷机组.通过测试,采掘工作面干球温度平均降幅大于6℃,相对湿度均降至80%以下,各项指标均达到了规定要求,工作环境得到显著改善,提高了矿井职业健康水平和劳动效率.
作者:姬建虎陈孜虎
作者单位:瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆400037;中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆400037
母体文献:2018第四届煤炭科技创新高峰论坛论文集
会议名称:2018第四届煤炭科技创新高峰论坛  
会议时间:2018年10月1日
会议地点:北京
主办单位:中国煤炭学会,中国煤炭工业协会
语种:chi
分类号:TD8TD7
关键词:煤矿开采  矿井热害  集中降温系统
在线出版日期:2022年4月27日
基金项目: