1000MW火电机组水网程控系统冗余优化.pdf
针对1000MW机组水网程控系统故障率频发、可靠性差的问题,对故障因素深入调查和分析研究,从服务器及控制器冗余技术角度切入,构建两种网络架构模型,并开展可行性分析,最终确定最优网络架构方案,在网络架构基础上进行冗余优化和综合改进.优化改造结果表明,水网改造效果显著,故障率明显降低,达到预期目标,水网系统可靠性得到提升.
作者:李沨顾建群沈峰应健孙建栋赵岳
作者单位:江苏常熟发电有限公司,江苏常熟215566
母体文献:2017年电站热工自动化技术交流会论文集
会议名称:2017年电站热工自动化技术交流会  
会议时间:2017年6月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:X70X52
关键词:火电厂  水网程控系统  技术改造  故障率