1000kV避雷器例行试验优化方案探究.pdf
探究1000kV避雷器例行试验优化方案,分析不同方案对避雷器直流泄漏试验的影响,考虑试验结果的准确性和试验的效率,1000kV避雷器绝缘电阻试验可以通过测试数据结合计算,实现从下至上依次完成每一节绝缘电阻提高效率。1000kV避雷器直流泄漏试验采用方案A(屏蔽线)是综合考虑试验准确性、安全性、试验效率后的优化方案。
作者:林滔王腾滨徐育福
作者单位:福建省电力有限公司检修分公司,福建福州,350013
母体文献:福建省电机工程学会2017年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2017年学术年会
会议时间:2017年12月8日
会议地点:厦门
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM3TN6
关键词:避雷器 直流泄漏 绝缘电阻 屏蔽线
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: