600MW超临界W型锅炉机组AGC控制优化.pdf
某电厂1×600MW机组于2009年7月4日正式通过168h试运.其锅炉为北京巴威公司生产的"W"型超临界锅炉,配6台双进双出磨煤机.该炉型特点,煤质变化大等原因,在生产运行中,AGC考核不过,给水波动大,稳态工况下参数不稳.针对该情况对AGC控制策略进行了优化及调试,该600MW超临界W型锅炉机组AGC控制优化后,协调控制主参数曲线平稳,负荷变动试验各项参数满足相关要求,调节品质在同类机组中达到了优良的水平。
作者:毕艳洲
作者单位:大唐华中电力试验研究所,河南郑州450000
母体文献:2017年电站热工自动化技术交流会论文集
会议名称:2017年电站热工自动化技术交流会
会议时间:2017年6月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:火电厂 锅炉机组 自动发电控制 系统优化
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.09 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|