500kV线路并联电抗器过补偿时的过电压分析

5 0
admin 发表于 2024-12-8 23:26 | 查看全部 阅读模式

500kV线路并联电抗器过补偿时的过电压分析.pdf
安装高压并联电抗器的500kV输电线路,当出现线路变短、新增同塔并架等情况时,线路参数发生变化,高压并联电抗器连同中性点小电抗阻抗则需相应调整,否则极有可能产生谐振过电压、工频过电压而造成设备损坏事故.论述中性点小电抗避免谐振过电压、限制工频过电压的校验,提出了保证安全运行的理论计算依据、系统等效图和校验公式,避免因电抗器参数选择不当而导致产生过电压,进而危及设备绝缘。通过校核,得出乙线停运条件下,甲线中性点电抗器在现有阻抗800Ω时,会导致工频过电压,应采取减小其阻抗值的措施,宜选择300Ω以下。同塔双回线路运行条件下,甲线不会发生谐振过电压。同塔并架线路参数的实际配合,一旦发现其中一回线对另一回线的耦合传递电压有所放大,应给予高度重视。如果参数进一步配合,极有可能导致谐振过电压。线路相对地之间的零序电容容抗(Xco)与高压并联电抗器感抗(XL)和中性点小电抗器感抗(XN)的参数配合,对能否发生谐振过电压影响最大。如果线路高压并联电抗器必须安装,则应计算、调整中性点小电抗的感抗,使Xo=(XL+3XN)远小于(Xco),则可远离谐振点,避免发生谐振过电压。
作者:高殿滢周志强张忠瑞
作者单位:国网辽宁省电力有限公司,辽宁沈阳110006
母体文献:2016年中国电机工程学会年会论文集
会议名称:2016年中国电机工程学会年会  
会议时间:2016年11月15日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM8
关键词:输电线路  并联电抗器  过电压  校验工作
在线出版日期:2017年4月25日