500kV电压互感器异常情况分析及预防措施.pdf
电压互感器是把高电压按比例关系变换成1OOV或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用.它的好坏关系着保护装置能否正确动作、测量是否准确.是电力设备保护和发、用电量标准计量的重要涉网设备.检修人员在巡查中发现5OOkV5609线线路侧C相电压互感器二次侧电压比其他两相高。分析故障产生的原因主要是下节分压电容器的中压套管密封圈不密封。建议工厂加强对产品制造过程的质量监督,改进产品的设计和加工方式;用户应认真巡查,并对巡查人员进行业务培训,提高其现场观测和发现问题的能力。严格按规程要求做好电气设备的交接和预防性试验工作,及时进行数据分析,以便尽早发现问题和解决问题,努力保证设备和电网的安全运行。
作者:吴守银
作者单位:国信扬州发电有限责任公司,江苏扬州225131
母体文献:2016年中国电机工程学会年会论文集
会议名称:2016年中国电机工程学会年会
会议时间:2016年11月15日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TQ4TS9
关键词:电压互感器 故障分析 质量监督 业务培训
在线出版日期:2017年4月25日