500kV电缆隧道的电磁场研究.pdf
为优化电缆敷设方式,利用加拿大SES公司开发的CDEGS接地分析软件(CurrentDistribution、ElectromagneticFields、GroundingandSoilStructureAnalysis)建模计算,对隧道中敷设交流电缆线路所产生的电磁场进行评估.通过对比不同布置方式下的电磁场值,给出500kV虹杨进线工程中本期及远期最优敷设方式.按最优敷设方式对电缆隧道建模,计算隧道内、外部环境中的工频电磁场,研究其空间分布规律,并讨论相关因素的影响.研究发现:电力电缆线路唯一可能存在电磁环境影响的是工频磁场的影响问题;仅有本期2回电缆时,磁场值不超过100μT,属于安全范围,但考虑远景第3回电缆时,磁场值增加约10倍,远远超出了中国环境标准规定的限值要求,应采取有效的磁场屏蔽措施;隧道内部,电磁场最大值出现在距离隧道底部0.75m高处,随后以指数式迅速衰减;电力电缆线路在地表面的电磁场可以忽略不计.
作者:李艳孟毓
作者单位:中国电力建设集团上海电力设计院有限公司上海200025
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2016年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2016年工作会议
会议时间:2016年10月14日
会议地点:杭州
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TM6TP2
关键词:电缆敷设 隧道空间 布置方式 电磁场