牵引供电系统是高速铁路的重要组成部分,由于列车运行速度高,运行气候条件恶劣等原因,高速铁路系统中牵引供电设备的安全,时时刻刻都在面临着挑战,因此在高铁牵引供电系统中,接触网网开关的存在必不可少.而作为弱电的网开关机构箱和OPU箱,存在非单独接地方式,导致近距离短路接地时,高电压、反窜大电流窜入控制箱和OPU箱的低压控制回路,造成OPU箱、机构箱、电源模块等重要网开关控制部件烧损.而在衡阳供电段实际运行期间,因OPU箱未设置单独接地而导致的故障发生了数次,前不久发生在武广线董家变电所因跳闸导致反窜电流造成大面积烧损OPU箱、机构箱的情况就是如此.造成反窜电流大面积烧损OPU箱、机构箱的根本原因是机构箱和OPU箱未设置独立接地,而是采用与钢柱、或与避雷器共同接地.本文就机构箱和OPU箱未设置独立接地而存在的设备故障隐患进行说明.
作者:唐红卫
作者单位:中国铁路广州局集团有限公司衡阳供电段
母体文献:2019年第十六届世界轨道交通发展研究会年会暨第九届中国铁路电气化技术与装备交流大会论文集
会议名称:2019年第十六届世界轨道交通发展研究会年会暨第九届中国铁路电气化技术与装备交流大会  
会议时间:2019年12月13日
会议地点:北京
主办单位:世界轨道交通发展研究会,世界轨道交通杂志社
语种:chi
分类号:TMTP2
关键词:高速铁路  接触网  网开关  OPU箱  机构箱  单独接地  设备隐患