建立舰船火灾烟气控制模型舱,针对移动式风机在正压送风时距离火源不同位置、风机仰角不同工况下,试验分析火灾烟气温度、能见度及CO浓度在空间和时间上的变化规律,结果表明,正压送风在防止烟气溢流的同时,可有效排出舱室内烟气,降低舱内温度,提高火场能见度.移动式风机在距离着火舱室门口1.5m处,且风机仰角为20°时,能最大限度地封堵烟气的溢流.
作者:陶阳 武红梅
作者单位:武汉科技大学城市学院,武汉430083中国舰船研究设计中心,武汉430064
母体文献:舰船综合损管技术研究中心第二届学术交流会论文集
会议名称:舰船综合损管技术研究中心第二届学术交流会  
会议时间:2016年9月22日
会议地点:武汉
主办单位:舰船综合损管技术研究中心
语种:chi
分类号:
关键词:舰船火灾  移动式风机  烟气控制  参数变化