介绍了城市轨道交通中直流系统框架保护的配置,重点针对负极对框架发生泄漏故障现象,进行了故障回路短路电流流向分析,论述如何在保证不影响正常运营的前提下,快速定位故障点,维修人员及时进行就地安全监视,并研究加强负极对外壳绝缘的措施,如采用绝缘性的负极母线,加大正、负极间的绝缘距离等方案的可行性。在本所发生负极对外壳的框架泄漏时,为保证运营,在本所解列退出运行,上网隔离开关打开的情况下,允许本所不再联跳邻所,切换到大双边联跳功能。一旦发生负极对外壳的框架泄漏故障,供电系统自动发出“框架故障未切除报警”遥信及当地信号,说明框架故障主回路未真正断开,存在安全隐患,提醒运营人员需及时去现场处理、监视故障点。