宁岢线作为大秦铁路煤炭运输来源的线路,在重载运输中具有重要的作用.近年来,宁岢线五寨站HXD型电力机车频繁发生谐振过电压,特别是HXD2型电力机车多次发生车顶避雷器炸裂或放电间隙击穿,造成秦家庄变电所开关频繁跳闸,严重干扰正常运输生产.通过对秦家庄变电所开关跳闸和供电臂谐振过电压的分析探讨,提出在秦家庄—五寨供电臂中安装滤波器吸收高次谐波、改变供电臂内排放电力机车的类型、数量等方法,结合有效运行管理手段的解决方案.
作者:李学山
作者单位:大秦铁路股份有限公司大同西供电段,山西大同037000
母体文献:2018年中国重载铁路技术交流会论文集
会议名称:2018年中国重载铁路技术交流会  
会议时间:2018年10月26日
会议地点:太原
主办单位:中国铁道学会
语种:chi
分类号:TM8TM7
关键词:重载电气化铁路  牵引变电所  开关跳闸  谐振过电压  故障处理