民航甚高频遥控台雷击事故原因分析.pdf
分析了贵州民航镇远无人值守远程甚高频遥控台雷击事故原因,根据实践经验.提出在喀斯特地貌环境下消除埋地电缆遭受接地装置高电位反击事故隐患的方法.可为高山雷达站、导航台等环境进行雷击事故原因分析、防雷技术整改提供参考.
作者:周道刚 杨红新 吴安坤 周文钰
作者单位:贵州省气象灾害防御技术中心,贵州贵阳550081铜仁市防雷中心,贵州铜仁543000安顺市气象台,贵州安顺550081
母体文献:2017年第二届中国防雷行业发展与创新高峰论坛论文集
会议名称:2017年第二届中国防雷行业发展与创新高峰论坛
会议时间:2017年10月24日
会议地点:深圳
主办单位:深圳市防雷协会,上海市防雷协会
语种:chi
分类号:
关键词:民航站 甚高频遥控台 雷击事故 高电位反击 防雷技术
在线出版日期:2020年6月22日
基金项目: