TMEICTMdrive-XL75变频器具有抗外电波动的重启重试功能,当输入电压下降至85%或以下2s内,TMdrive-XL75将会自动重启,当电压骤降引发过流,变频器会自动进行故障复位并进行一次重试.但在实际运行过程中,MANRV080/03压缩机常因外电波动引发喘振而停机.据统计,2017-2020年西气东输海原压气站因外电波动导致停机达到39台次,三座同类型场站因外电波动导致停机达到上百台次,给管网平稳输气产生了很大的影响.本文重点介绍了晃电现象及抗晃电逻辑优化实施过程,通过修改变频器及压缩机的抗晃电逻辑,在不改造机组工艺,不增加硬件设备的前提下,以极少的改造费用保证了压缩机组的平稳运行,对于电驱压缩机场站的运行管控具有重要的借鉴意义.
作者:朱桥梁高瑜武银王坤王海峰
作者单位:国家管网集团西气东输公司银川输气分公司,宁夏银川750001
母体文献:第十七届宁夏青年科学家论坛石油石化专题论坛论文集
会议名称:第十七届宁夏青年科学家论坛石油石化专题论坛  
会议时间:2021年8月1日
会议地点:银川
主办单位:宁夏科协
语种:chi
分类号:TMTP3
关键词:天然气运输  电驱压缩机组  设备改造  抗晃电性能