原水管道漏水情况分析及技术控制.pdf
目前上海市原水供应上海中心城区及部分郊区共计18家水厂,日供水量可达700m3,管道铺设的长度也达到了367.54km,除去黄浦江一期、二期渠道为钢筋混凝土箱涵,主要皆为焊接钢管和球墨铸铁管,长度接近300km。而由于上海的快速发展,地质地貌不断改变,加上自身沉降、腐蚀、气温、管道高压力运行等客观因素,漏水的情况也时有发生。分析了导致原水管道漏水的原因,提出了严格控制工程施工质量,开展管道检漏技术的研究,加强对原水管道的沉降监测及管道上违章的整治力度,加强对管道的科技化管理等控制技术.
作者:石越
作者单位:上海市城投原水有限公司,上海201209
母体文献:2015中国环博会污泥论坛与膜法论坛、2015中国饮用水安全—微污染水源的膜法及其他深度处理综合技术论坛暨第二届城镇水务与污泥处理处置技术发展论坛论文集
会议名称:2015中国环博会污泥论坛与膜法论坛、2015中国饮用水安全—微污染水源的膜法及其他深度处理综合技术论坛暨第二届城镇水务与污泥处理处置技术发展论坛
会议时间:2015年5月6日
会议地点:上海
主办单位:上海市技术技术学会
语种:chi
分类号:
关键词:市政供水 原水管道 漏水现象 缺陷控制
在线出版日期:2016年5月23日
基金项目: