以空調箱二氧化氯霧化系統淨化學生餐廳之空氣品質.pdf
大专院校学生餐厅人流众多,容易在流感期间透过中央空调系统等因素产生群聚感染的风险,故如何建立一套有效的防控机制,已是餐饮空间室内环境公共卫生迫切的课题.有鉴于此,本文尝试于空调箱内设置「离心式二氧化氯雾化系统」,借以探讨其对于中央空调系统本身之洁净度以及对于空气中总细菌浓度以及部分气状污染物之实时改善情形,期能作为餐饮空间改善室内空气质量之参考.试验结果显示:(1)对空调箱与风管内部表面之净化效果:对空调箱内部表面,杀菌效率在1~7天可达82.21~88.94%;至于,对风管内部表面,杀菌效率在1~7天则可达70.25~76.73%.(2)对用餐区室内总细菌数之净化效果:杀菌效率在1~7天可达58.21~68.55%.(3)对场址空间中气状污染物之净化效果,降解效率在1~7天左右,HCHO约可达41.27~47.62%;TVOC约可达45.01~51.27%;Odor约可达75.0~79.9%.
作者:洪明瑞 官文惠 陳家福 曾雍翔 林正浩 張天立
作者单位:明志科技大學環境與安全衛生工程系,台北新北24301杭州城市科学研究会,浙江杭州310003
母体文献:中国环境科学学会室内环境与健康分会第七届学术年会暨2015两岸三地室内环境与健康研讨会论文集
会议名称:中国环境科学学会室内环境与健康分会第七届学术年会暨2015两岸三地室内环境与健康研讨会  
会议时间:2015年9月16日
会议地点:杭州
主办单位:中国环境科学学会室内环境与健康分会
语种:chi
分类号:R1
关键词:学生餐厅  中央空调  离心式二氧化氯雾化系统  机身洁净度  净化性能