针对某给水厂内一组以重力式无阀滤池为过滤单元的处理设施,经过中试研究和方案比选,确定采用以浸没式超滤膜为核心的水处理工艺流程,同时扩建和改造原有处理设施,运行证明扩改后具有良好的处理效果.本工程进过滤膜水为沉淀池出水,浸没式为开放式系统,进水要求相对较低,而外压式为全密闭式系统,进水要求相对较高,防堵运行安全性风险以浸没式为好。超滤膜设施土建和设备总投资:浸没式为534.7万元,外压式为549.2万元,浸没式低于外压式;经营成本:浸没式为0.0971元/t,外压式为0.1804元/t,浸没式只有外压式的50%左右,浸没式明显优于外压式。本项目现有絮凝斜管沉淀池和清水池继续使用,采用浸没式超滤膜可利用沉淀池与清水池现有2.9m水位差采用虹吸自流过滤,仅在超水量或冬天或膜使用周期后期进行水泵抽吸,由此可降低了制水成本。
作者:李丽萍胡国林
作者单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海200092
母体文献:2015中国环博会污泥论坛与膜法论坛、2015中国饮用水安全—微污染水源的膜法及其他深度处理综合技术论坛暨第二届城镇水务与污泥处理处置技术发展论坛论文集
会议名称:2015中国环博会污泥论坛与膜法论坛、2015中国饮用水安全—微污染水源的膜法及其他深度处理综合技术论坛暨第二届城镇水务与污泥处理处置技术发展论坛  
会议时间:2015年5月6日
会议地点:上海
主办单位:上海市技术技术学会
语种:chi
分类号:
关键词:给水厂  净水工程  浸没式超滤膜  压力式超滤膜  工艺流程