濮阳南水北调配套工程主要是对直径超过2000mm的PCCP管道进行安装,达到输送长江水的目的.对于PCCP管道安装,并不经常见到,往往通过学习了解其安装质量的控制措施,实际施工期间容易出现不同程度的问题.本文通过对PCCP管道安装的实践,总结出了安装期间容易出现的质量问题,分析了出现问题的原因,并提出了预防措施.对于打压孔上下不贯通,但两孔打压都能进水的管件,压力能保持到设计值的管件,在管道接头内缝全部填充聚硫密封胶,以防漏水。两孔打压都不能进水的管件,但压力能保持到设计值的管件,在管道接头内缝全部填充聚硫密封胶,以防漏水。管件与PCCP管道接头打压漏水或打压不合格,在内缝全部填充聚硫密封胶,以防漏水。
作者:张永伟姜艳芝
作者单位:河南省中原水利水电工程集团有限公司河南濮阳457000
母体文献:2015第七届全国河湖治理与生态文明发展论坛论文集
会议名称:2015第七届全国河湖治理与生态文明发展论坛  
会议时间:2015年4月1日
会议地点:广州
主办单位:中国水利技术信息中心
语种:chi
分类号:U44TV5
关键词:南水北调工程  预应力钢筒混凝土管筒  安装工艺  质量控制