教室内新风机开启情况下空气质量评价.pdf
日前我国大部分教室以自然通风为主,间歇式开窗手段或是导致室外污染物向室内扩散,或是导致室内新风量不足造成二氧化碳(CO2)浓度超标.为了营造健康、舒适、高效的学习环境,本研究在教室内安装新风机,着重分析新风量与PM2.5及CO2浓度的关系.工程实地测量结果显示,教室内门窗紧闭情况下,换气次数仪为0.3次/h,而当打开新风机后室内换气次数增加为0.8次/h.PM2.5浓度方面,采用自然通风的室内外浓度比(I/O)为0.94,而新风机通风的I/O仅为0.32.CO2浓度方面,由于新风机的实际风革仅为额定风量的46.9%,造成室内新风量不足,导致室内CO2浓度在一节课内超过了2000ppm.本研究通过计算求出在0.4~1.0人/m2的人员密度的教室中,采用24m3/h·人的新风量能够使室内CO2浓度在1000ppm以下.经济性方面,本工程选用的新风机采购价为4000元/台,全年运行能耗支出约47元,经济效益良好.
作者:黄衍李旻雯李景广
作者单位:上海市建筑科学研究院(集团)有限公司,上海201108
母体文献:中国环境科学学会室内环境与健康分会第七届学术年会暨2015两岸三地室内环境与健康研讨会论文集
会议名称:中国环境科学学会室内环境与健康分会第七届学术年会暨2015两岸三地室内环境与健康研讨会  
会议时间:2015年9月16日
会议地点:杭州
主办单位:中国环境科学学会室内环境与健康分会
语种:chi
分类号:TU8O35
关键词:教室环境  通风机  新风量  通风次数  空气质量
在线出版日期:2016年4月18日