国投北部湾发电有限公司#1、#2机组电除尘提效改造方案:第一电场采用分区供电,高压电源选用厦门绿洋电气有限公司LYAVC-Ⅲ新一代三相高效节能电源改造后,委托广西桂能科技发展有限公司对在高、中、低三个负荷点下,对除尘器全波输出和节能模式时的电除尘出口粉尘浓度、功耗的测试结果进行汇总.在满负荷常规烟气温度状态下,#1机组出口排放均值16.31mg/m3,除尘效率99.94%;#2机组出口排放均值17.24mg/m3,除尘效率99.93%,二次平均输出电压>70kV,出口排放平均降幅84%,单电场提效幅度9.5%,各项性能指标均满足达标改造要求.
作者:牛志宏 吴国华 谢友金 谢世金
作者单位:国投北部湾发电有限公司广西北海市铁山港区石头埠536017厦门绿洋电气有限公司厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路63号361101
母体文献:第十六届中国电除尘学术会议论文集
会议名称:第十六届中国电除尘学术会议  
会议时间:2015年10月27日
会议地点:武汉
主办单位:中国环境保护产业协会
语种:chi
分类号:TM3TN8
关键词:火电厂  电除尘器  电源设备  技术改造  粉尘排放浓度  除尘效率