西安市第五水厂水源为地下水,部分地下水井铁、锰指标超标,浊度、氨氮、细菌总数、CODMn、亚硝酸盐等指标存在季节性超标现象.为满足城市发展需要保证供水安全迁建西安市第五水厂,建设规模为15万m3/d,西安市自来水有限公司联合高校进行了几年中试试验研究,确定水厂采用高锰酸钾预氧化+曝气接触氧化池+砂滤池+生物活性炭滤池+氯消毒的净水处理工艺,本文结合试验研究成果和原水水质分析情况等确定了各工艺单体的设计参数,可为国内微污染地下水源水厂设计和应用提供参考.
作者:张钢 王峰慧 范玉柱
作者单位:西安市自来水有限公司,陕西西安710082上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海200092
母体文献:2016中国环博会污泥论坛与膜法论坛、2016第二届中国饮用水安全微污染水源的膜法及其它深度处理工艺技术论坛论文集
会议名称:2016中国环博会污泥论坛与膜法论坛、2016第二届中国饮用水安全微污染水源的膜法及其它深度处理工艺技术论坛  
会议时间:2016年5月6日
会议地点:上海
主办单位:上海市技术技术学会
语种:chi
分类号:
关键词:给水厂  地下水  净水工艺  水质标准
在线出版日期:2020年5月31日
基金项目: