作为水循环换热冷却设备,冷却塔在各工业生产部门使用广泛,冷却过程在带走大量热能的情况下也消耗大量的水资源.该文通过对冷却塔补水组成分析,了解影响冷却塔补水的主要因素,探讨浓缩倍数与补水量之间的关系及冷却系统的节水潜力;研究可为冷却设施循环水系统提高浓缩倍数,减少补水,最终实现水资源高效利用提供参考与借鉴.
作者:桂轶 龚成晨 金平良 赵玉欣 李健
作者单位:上海市供水管理处,上海200081上海纺织节能环保中心,上海200082上海纺织建筑设计研究院,上海200060上海纺织节能环保中心,上海200082;上海纺织建筑设计研究院,上海200060
母体文献:2016中国环博会污泥论坛与膜法论坛、2016第二届中国饮用水安全微污染水源的膜法及其它深度处理工艺技术论坛论文集
会议名称:2016中国环博会污泥论坛与膜法论坛、2016第二届中国饮用水安全微污染水源的膜法及其它深度处理工艺技术论坛  
会议时间:2016年5月6日
会议地点:上海
主办单位:上海市技术技术学会
语种:chi
分类号:
关键词:水循环换热冷却设备  水量损失  补水策略  浓缩倍数  节水潜力